    機房UPS電源工作模式與運營成本分析

    時間:2022-03-13 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

    通常機房的負載都是分步增長的,初期機房很空、負載很輕,這時所有的UPS電源都開動起來本身就是一個很大的能源浪費;另外就UPS電源的效率曲線而言,其效率與負載率成正比變化關系,負載率越低效率也越低。

    UPS電源逐臺投入,后面就需要根據負載變化,在線擴容并機。在正常工作中,并機系統中多臺UPS電源分別承當負載電流,其可靠性比承當所有負載電流的單機系統高。

    機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖1)

    下面就不同負荷情況與UPS電源工作模式選擇,來分析下與運營成本的關系

    (1)機房部署初期,設備上線數量少,UPS電源負荷率低,因此UPS電源逆變器效率處于較低水平。在這種情況下,如何提高UPS電源負荷率成為重要問題。初期按照UPS電源 40%負荷率確定運行數量,隨著業務發展需求,IT設備負荷增加,UPS電源逐臺投入運行。

    比如初期每個模塊機房部署100臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

    機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖2)

    IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為705.88KW,每年運營電費為494.68萬元。

    如果初期部署,UPS電源容量按照2N方式配置,負荷計算如下表:

    序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
    11#機房UPS3002X400KVA41.67%
    22#機房UPS3002X400KVA41.67%

    則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

    機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖3)

    IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為666.67KW,每年運營電費為467.20萬元。與4臺UPS電源并機模式比較,每年節約電費為494.68-467.20=27.48萬元。

    (2)機房IT設備滿負荷情況,比如每個模塊機房部署滿了200臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

    機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖4)

    IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1333.33KW,每年運營電費為934.40萬元。

    當機房部署滿負荷正常運行時,為保證2N配置,兩組4臺UPS電源并機系統全部投入運行。這種情況下采用UPS電源熱待機休眠模式,既可以提高UPS電源負荷率,UPS電源全部在線又可以保證系統運行的安全性。IT設備滿負荷時,每組UPS電源運行2臺,另外2臺處于休眠狀態,負荷計算及電費成本計算見下表:

    序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
    11#機房UPS6002X400KVA83.34%
    22#機房UPS6002X400KVA83.34%

    則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

    機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖5)

    IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1276.60KW,每年運營電費為894.64萬元。與傳統4臺UPS電源并機全部在線工作模式比較,每年節約電費為934.40-894.64=39.76萬元。

    由此可見,低負載情況下UPS電源設備的效率將會產生能源損耗,因此需要依據實際負荷水平進行優化工作模式。UPS電源系統的負荷水平盡量隨時保持在較高的水平,以達到提升UPS電源系統的運行效率并降低損耗的目的。

    關于機房UPS電源工作模式與運營成本分析,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多機房UPS電源,機房電源工作模式,機房UPS運營成本分析相關知識。

    本文標簽:UPS電源UPS

    相關新聞

    首頁 產品 手機 頂部
    在線客服
    聯系方式

    熱線電話

    15588886921

    400熱線

    400-0886921

    上班時間

    周一到周五

    郵箱地址

    2466458158@qq.com

    二維碼
    主站蜘蛛池模板: 麻豆一区二区三区精品视频| 亚洲区视频| 全部免费国产潢色一级| 国产欧美va欧美va香蕉在线观看| 色狠狠av一区二区三区| 亚洲精品字幕| 国产另类乱子伦精品免费女| 国产亚洲欧美精品一区| 一区二区三区四区在线 | 中国| 亚洲成亚洲成网| 久久亚洲AV成人无码国产电影| 一本色道久久综合亚州精品蜜桃| 亚洲精品少妇一区二区| 国产熟女在线播放第一页| 久热香蕉av在线爽青青| 国产精品日本一区二区不卡视频 | 国产免费呻吟一二三四区| 粉嫩国产白浆在线播放| 亚洲一卡2卡3卡4卡 精品| 曰批全过程免费视频在线观看无码 | 欧美日韩国产va另类试看| 国产精品白丝av嫩草影院 | 国产成人无码aa精品一区| 丰满熟妇被猛烈进入高清片 | 四虎www永久在线精品| 国产成人精品日本亚洲直播一| 亚洲欧美日韩高清中文在线| 操国产美女| 国内老熟妇对白hdxxxx| 91av导航| 老子影院午夜伦不卡无码| 亚洲天堂av日韩精品| 国产亚洲一区二区av| 中文字幕在线看视频一区二区三区| 国模小黎自慰337p人体| 夜先锋av资源网站| 成人网站亚洲| 亚洲男人的天堂 aⅴ无码| 秋霞鲁丝片一区二区三区| 人妻熟女一区无中文字幕| 精品综合久久久久久97|